Пусковой ток двигателя подключенного через конденсатор

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Домой Электродвигатели Асинхронные электродвигатели Пусковой ток двигателя подключенного через конденсатор
9ответ(ов) в теме
Алексей
  
не в сети 1 год
На сайте с 21.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
1
11:03

Здравствуйте! У меня имеется трехфазный электродвигатель 5,5кВт который я хочу подключить на 220В через конденсатор, для защиты имеется автомат на 25 Ампер с характеристикой C, вопрос выдержит ли он пусковые токи?

0
Дмитрий Матаев
  
не в сети 1 час
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 347
2
18:47

Здравствуйте, Алексей! Если у вас нет паспортных данных ЭД, в которых пусковой ток указывается, необходимо либо вычислить номинальный ток, либо посмотреть на табличке, а затем умножить на ориентировочную кратность пускового тока 7...10 In и получившуюся велечину сравнить с велечиной тока электромагнитного расцепителя. Но для вычисления номинального тока помимо мощности необходимо знать КПД и коэффициент мощности.
2021-04-21

0
Алексей
  
не в сети 1 год
На сайте с 21.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
3
19:37

Дмитрий, спасибо за ответ. Но мне не понятно, характеристика С если я правильно понимаю означает что автомат срабатывает при токе от 5 до 10 от номинального тока автомата. Т.е. мне номинальный ток автоматта надо умножить на 5 или на 10?
Номинальный ток двигателя я знаю, 10,5 Ампера. Но это же значение для трехфазного подключения, если я все правильно понимаю, а если я подключу его на 220 как определить каким будет ток?

0
Дмитрий Матаев
  
не в сети 1 час
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 347
4
21:54

10.5 А при звезде или треугольнике?

0
Алексей
  
не в сети 1 год
На сайте с 21.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
5
00:23

Это при звезде, при треугольнике примерно 18 Ампер (примерно, потому что цифра после запятой стерлась, там 18 с чем то)

0
Дмитрий Матаев
  
не в сети 1 час
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 347
6
08:48

Может и не хватить вашего АВ, пусковой ток на грани срабатывания электромагнитного расцепителя. Вам нужно либо увеличивать номинал АВ, либо выбирать АВ с кривой D. Но это не точная рекомендация, т.к точно не известен пусковой ток. Для точной рекомендации можно измерить ток двигателя в момент пуска.

2
Дмитрий Матаев
  
не в сети 1 час
На сайте с 20.04.2021
Специалист
Сообщения 347
7
08:53

И учтите, что для включения трехфазного ЭД в однофазную сеть, соединять обмотки необходимо в треугольник. Так же учитывайте, что мощность при таком включении упадет примерно до до 70...80%.

1
Дмитрий Комлев
  
не в сети 2 дня
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 242
8
12:04

Здравствуйте, Алексей! Дополню, что у нас на сайте имеется онлайн-калькулятор который позволит Вам рассчитать номинальный и пусковой токи двигателя:
https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#tok
При использовании данного калькулятора учитывайте, что пусковой ток определяется примерно, что бы определить точное значение пускового тока необходимо знать кратность пускового тока которая обычно указывается заводом-изготовителем в паспорте электродвигателя.

1
Алексей
  
не в сети 1 год
На сайте с 21.04.2021
Участник
Тем 1
Сообщения 4
9
12:10

Понял. Большое спасибо всем за ответы!