Добрый день
В доме три фазы 30кВт. Заказчик хочет мастер включатель на все розетки, кроме холодильника и вай-фая. И еще один мастер выкл на свет. Со светом понятно как сделать. А вот на все три фазы прошу совета.
Хочу поставить его после узо (300мА) и реле перед автоматами на линии (63, 40, 40). Правильно ли я понимаю, что для этого нужно взять номинал контактора больше чем 63+40+40=143 Ампера? И могу ли я разрывать только фазы, а ноль на автоматы 63, 40, 40 пустить с УЗО (300мА)?
Или может быть это нецелесообразно делать? В доме в общем-то стандартные нагрузки: 6 радиаторов по киловатту, бойлер, плита и духовка. Они раскиданы по линиями. Всё остальное бытовое потребление.
Приветствую!
antonto сказал(а)
Правильно ли я понимаю, что для этого нужно взять номинал контактора больше чем 63+40+40=143 Ампера?
Только если вы все эти автоматы собираетесь подключать к одной фазе. Если же каждый из них будет подключен от отдельной фазы, то контактор нужен на 63 Амера (по номиналу наибольшего автомата).
antonto сказал(а)
И могу ли я разрывать только фазы, а ноль на автоматы 63, 40, 40 пустить с УЗО (300мА)?
А с какой целью в схеме стоят двухполюсные, а не однополюсные автоматы?
Спасибо за ответ
Анатолий Белов сказал(а)
Если же каждый из них будет подключен от отдельной фазы, то контактор нужен на 63 Амера (по номиналу наибольшего автомата).
То есть если взять такой контактор, например, ABB ESB-63-40 (63А AC1, 4НО) (https://phantom-stab.ru/catalog/kontaktory-puskateli/modulnye-kontaktory/abb-esb-63-40-63a-ac1-220v-ac-dc), то у него 63 ампера для каждой линии (1-2, 3-4, 5-6), а не сумарная?
Анатолий Белов сказал(а)
А с какой целью в схеме стоят двухполюсные, а не однополюсные автоматы?
Можно было и на шину нулевую сразу, но получилось так)
antonto сказал(а)
у него 63 ампера для каждой линии (1-2, 3-4, 5-6), а не сумарная?
Да, как и у любого другого коммутационного аппарата, будь то контактор, УЗО, автоматический выключатель и т.п. Номинальный ток - это ток на каждый полюс.
antonto сказал(а)
И могу ли я разрывать только фазы
Да. Не вижу необходимости коммутировать нули контактором.