Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день.
Хочу обезопасить внутреннюю электросеть дома от молнии и т.д. Нашел два варианта китайских реле, картинки в приложении. Российское оборудование приобрести нет возможности.
Входной автомат АВВ(В20), трех фазная сеть.
1.Подскажите пожалуйста какое из двух реле выбрать или вообще нельзя покупать. 2.Подскажите схему подключения.
Прошлый раз очень помогли. Заранее благодарен.
При подключении УЗИП следует выполнить следующие требования:
Проводник между УЗИП и шиной PE должен иметь площадь поперечного сечения не менее 16 мм2 из меди.
Проводники, соединяющие УЗИП и устройства защиты от сверхтока с проводниками, находящимися под напряжением, должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать ожидаемый ток короткого замыкания, и должны иметь площадь поперечного сечения не менее
6 мм2 из меди.
Применив дополнительно УЗИП II-го класса (C), т.е EASP-40 или DZ47Y-40. Подключение аналогично УЗИП I-го класса. При этом соблюдая следующие требования:
1) Проводник между УЗИП и шиной PE должен иметь площадь поперечного сечения не менее 6 мм2 из меди.
2) Проводники, соединяющие УЗИП и устройства защиты от сверхтока с проводниками, находящимися под напряжением, должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать ожидаемый ток короткого замыкания, и должны иметь площадь поперечного сечения не менее 2,5 мм2 из меди.
3) Необходимо соблюдать расстояние между УЗИПами по кабелю не менее 10 метров.
Здравствуйте, Дмитрий.
1.Значит покупаю этот(в приложении)? Или искать другой?
2.От воздушной линии электропередач приходит 4 проводника.
Дмитрий Матаев сказал(а)
Так же имейте ввиду, что данный выбор УЗИП не до конца полноценный. Для полноценного выбора УЗИП следует руководствоваться МЭК 60364-5-53:2020.
3.Не понимаю. Я не электрик.
4.На схеме подключение узип после счетчика?
5.Мне бы окончательную схему подключения, тогда легче спрашивать. Могу выслать фото электрощита.