Здравствуйте! Я строю себе коттедж, все делаю сам, в том числе планирую сам делать и электропроводку. Хочу что бы все было надежно и главное безопасно, но и переплачивать без надобности не хочется. Недавно задался вопросом где, а именно на какие линии необходимо ставить УЗО? Уже много читал и общался с электриками везде разные требования, но все при этом ссылаются на ПУЭ, я совершенно запутался. Можете ли прояснить мне для защиты чего согласно правил должно устанавливаться УЗО? Если можно со ссылками на ПУЭ.
Здравствуйте, отмечу сразу, что такие глобальные работы как монтаж новой электроустановки следует выполнять на основании соответствующего проекта разработанного специализированной организацией, так как в этом деле слишком много вопросов которые надо учесть и предусмотреть, что практически невозможно сделать без соответствующих знаний и опыта.
Теперь что касается установки УЗО: В первую очередь следует оговорить, что если у Вас будет применяться система TT, то все без исключения линии (группы) должны быть защищены УЗО (ПУЭ, п.1.7.59.) При этом должно быть соблюдено условие:
Rа*Iа≤50Вольт,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
В случае же если у Вас будет применяться одна из систем TN, например TN-C-S (что является наиболее вероятным), то руководствоваться следует следующими требованиями (в скобках указаны ссылки на пункты ПУЭ):
1) Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО (п.7.1.71).
Таким образом все розетки рекомендуется защищать УЗО.
2) Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной (7.1.72).
Это значит, что если Вы не будете выполнять в своем коттедже систему уравнивания потенциалов (которую я Вам настоятельно рекомендую выполнять, т.к. этого требует ПУЭ - пункт 7.1.87.), то все линии на которых автоматические выключатели (предохранители) не смогут обеспечить время отключения 0,4 секунды (при коротком замыкании) должны быть защищены УЗО. Время отключения аппаратов защиты определяется на этапе проектирования, либо, в случае когда электроустановка уже действующая, то есть подключена к электрической сети - путем проведения соответствующих измерений (так называемое испытание цепи "фаза-нуль").
3) Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений (7.1.82).
4) Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300мА (7.1.84). Это так же определяется на этапе проектирования либо испытанием цепи "фаза-нуль".
5) Так же рекомендуется защищать УЗО на ток до 30 мА нагревательные элементы, замоноличенные в пол (электрический тёплый пол) (7.1.88).
Следует помнить, что установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.) (7.1.81).
Так же отмечу, что ПУЭ рекомендует использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока (7.1.76.). Т.е. рекомендуется установка не просто УЗО, а дифавтоматов.
Отмечу так же, что согласно пункту 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
Как видите в ПУЭ содержится не слишком много требований по установке УЗО, причем половина из них носит рекомендательный характер.
Если же Вы хотите просто для себя определиться на какие линии (для защиты какого оборудования) Вам устанавливать УЗО могу предложить обратиться к ТКП 339-2011 (так называемый технический кодекс установившейся практики), это Белорусский нормативный документ и соответственно на территории Российской Федерации он никакого статуса не имеет, но он писался по тем же ГОСТам, что и ПУЭ, и большинство пунктов там сходятся вплоть до запятой, в том числе там есть и те требования, что я написал выше, но есть и некоторые отличия дополняющие данные требования, в частности в разделе жилые и общественные здания есть два пункта по установке УЗО:
пункт 8.7.4: Установка УЗО обязательна:
– если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
– для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью;
– для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения по ГОСТ 30339, а также жилых вагончиков;
– для групповых линий, питающих светильники класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
– для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в учебных кабинетах и лабораториях общеобразовательных учреждений;
– для групповых линий, питающих светильники местного стационарного освещения напряжением свыше 25 В, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
пункт 8.7.5: Установка УЗО рекомендуется:
– в линиях, питающих стационарно установленное электрооборудование и светильники в ванных и душевых помещениях;
– при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоечных машин, электроплит и электроводоподогревателей;
– при устройстве электропроводок в садовых домиках;
– для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в учебных кабинетах и лабораториях в высших и средних специальных учреждениях;
– в групповых линиях, питающих демонстрационные и проверочные стенды.
Необходимость выполнения рекомендаций по установке УЗО определяется проектной организацией по условиям обеспечения электро и пожаробезопасности с учетом требований заказчика.
Как я уже писал выше - ТКП 339-2011 действует только в Республике Беларусь, но поскольку данные требования не противоречат требованиям ПУЭ, а просто дополняют их, лично для себя можете их применять.
Кроме того не забывайте читать руководство по эксплуатации электрооборудования которое будете устанавливать у себя в коттедже, если там будет указано, что оно должно защищаться УЗО, значит на линию питающую это оборудование так же необходимо будет ставить УЗО.