Вы подключились к розетке электроплиты?
в СП 31.110 п.9.2 сказано: «В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.»
Духовой шкаф - это не электроплита с одной стороны, а с другой стороны в электроплите может быть духовка. Отсюда следует, что на одной линии электроплита вполне может быть подключена с духовым шкафов. Единственное чему важно уделить внимание, так это двум вопросам:
1. Розетка (которая черная) однофазная просто на 32А? Или трёхфазная?
2. Как подключились к розетке этой? Возможно имеет смысл поставить туда бокс, и от него развести нормальным кабелем на розетку плиты и духового шкафа. Это исключит вероятность того, что вы перегрузите соединение, которым сделано ответвление на розетку.
Кабель алюминиевый? Если да, то не очень хорошо. Его длительный допустимый ток составляет 32 ампера, одновременно не потянет и варочную панель и духовой шкаф. Данный кабель защищен автоматом на 32 Ампера, т.е. номинал автомата равен длительно допустимому ток кабеля, так можно делать когда в сети исключена возможность небольших, но длительных перегрузок, то есть когда была подключена только варочная панель все было впорядке, но теперь на этой линии так же сидит духовой шкаф и теперь уже возможность такой перегрузки присутствует. В идеале конечно надо менять старый кабель. Либо ограничить мощность поставить вместо старой розетки бокс с автоматом меньшего номинала.
Так же вы сказали, что подключили к контактам старой розетки второй кабель, судя по маркировке 1,5 мм2, но под один контакт нельзя подключать две жилы разных сечений, это не надежно. Поэтому опять таки лучше было ставить вместо старой розетки бокс с автоматами.
Если кабель медный, это другой разговор. Тогда да, как и сказал Алексей, демонтируете черную розетку, на ее место ставите бокс (коробочку) на 3(4) позиции в него устанавливаете 2 однополюсных автомата, один на 32 ампера - для варочной панели, а второй на 16 ампер для духового шкафа. Так же в бокс устанавливаете 2 шины: нулевую (N-шину) и заземляющую (PE-шину) для подключения соответствующих проводников. В Вашем случае это будет самым оптимальным вариантом.
Спасибо конечно за совет )) Я только начинаю познавать азы электромонтажа . Как все это подключить не совсем понимаю ,но буду разбираться. Если я правильно понимаю то,подключаться все будет без вилок и розеток . Тоесть бокс подключаем напрямую к кабелю из стены ,вилки с проводов плиты и шкафа удаляем ,и подключаем через два автомата и две шины к источнику ?