Как правильно подключить духовой шкаф?

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

5ответ(ов) в теме
Гость2345
  
не в сети 3 года
На сайте с 03.01.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
1
20:29

Добрый день уважаемые мастера. У меня такой вот вопрос помогите разобраться пожалуйста. Есть кухня куда отдельно проведена проводка от щитка (сделано так ввиду старого дома и алюминиевой старой проводки, которая не выдержит всю нагрузку). Первый провод (моножильный медный ВВГнг 3х6.00мм2) был выведен на варочную индукционную панель мощностью в 7.5КВт. Второй провод (многожильный 3х2,5) на розетки. Соотвественно на всё это стоят 2 отдельный автомата в щитке на 16А для провода 2,5х3 и 32А на провод 3х6,00. Приобрели духовой шкаф макс.мощностью в 3,5КВт.
Электрик говорит что обязательно тянуть ещё один провод от щитка и отдельный автомат для такого "мощного" духового шкафа. Не хочется штробить стены в недавнем ремонте и снимать кухню.
Вопрос следующем. Можно ли духовой шкаф воткнуть в обычную розетку (ибо есть свободная внизу)? Или можно запитать на провод который идёт к варочной панели?
Из приборов что имеется в наличии. Варочная панель на 7.5КВт на отдельном автомате. На втором кабеле посудомоечная машина мощностью 2100W, встроенная микроволновка 700Вт, чайник, блендер, холодильник.

0
Анатолий Белов
  
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
19:06

Приветствую! Ну смотрите, духовой шкаф 3,5кВт - это ровно 16 ампер нагрузки, то есть он заберет всю доступную мощность на розеточной линии, не очень практичный вариант получается, верно?
С другой стороны линия ВВГнг 3х6.00мм2 ее длительный допустимый ток не менее 42 Ампер, следовательно автомат на нее можно поставить и на 40 А. Варочная панель 7.5кВт - это примерно 34 Ампера нагрузки то есть на этой линии еще останется некоторый запас мощности, да, он не большой, но здесь следует учитывать, что указанные вами мощности оборудования - этот их максимальные мощности, которые редко используются, а если и используются, то непродолжительный период времени, т.е. к примеру духовой шкаф включился нагнал внутри нужную температуру и выключился, а дальше только поддерживает температуру включаясь на непродолжительное время. К примеру, как я уже сказал выше 7,5 кВт варочной панели это 34 А, но ваш автомат на 32 А почему то не выбивает, все потому что есть такие понятия как коэффициент спроса и коэффициент использования, которые как раз и учитывают что обычно вы не включаете на полную мощность все четыре конфорки на неопределенное время. Поэтому для себя я бы поставил автомат 40А на линию ВВГнг 3х6.00 и подключил бы к ней и варочную панель и духовой шкаф и этого будет более чем достаточно.

1
Гость2345
  
не в сети 3 года
На сайте с 03.01.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
3
19:45

Анатолий Белов сказал(а)
Приветствую! Ну смотрите, духовой шкаф 3,5кВт - это ровно 16 ампер нагрузки, то есть он заберет всю доступную мощность на розеточной линии, не очень практичный вариант получается, верно?
С другой стороны линия ВВГнг 3х6.00мм2 ее длительный допустимый ток не менее 42 Ампер, следовательно автомат на нее можно поставить и на 40 А. Варочная панель 7.5кВт - это примерно 34 Ампера нагрузки то есть на этой линии еще останется некоторый запас мощности, да, он не большой, но здесь следует учитывать, что указанные вами мощности оборудования - этот их максимальные мощности, которые редко используются, а если и используются, то непродолжительный период времени, т.е. к примеру духовой шкаф включился нагнал внутри нужную температуру и выключился, а дальше только поддерживает температуру включаясь на непродолжительное время. К примеру, как я уже сказал выше 7,5 кВт варочной панели это 34 А, но ваш автомат на 32 А почему то не выбивает, все потому что есть такие понятия как коэффициент спроса и коэффициент использования, которые как раз и учитывают что обычно вы не включаете на полную мощность все четыре конфорки на неопределенное время. Поэтому для себя я бы поставил автомат 40А на линию ВВГнг 3х6.00 и подключил бы к ней и варочную панель и духовой шкаф и этого будет более чем достаточно.

Спасибо большое за совет. Тоже так думал сделать. Всё равно у нас больше 2 комфорок не включаются. Так что думаю проблем не должно возникнуть. Если я верну думаю, то при максимальной нагрузке, в виде включеных всех 4 комфорок и духового шкафа на полную мощность, просто выбьет автомат и всё? По идеи не должна сгореть именно проводка.

0
Анатолий Белов
  
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
4
21:48

Совершенно верно, просто сработает автомат и электропроводка повреждена не будет (при условии, что у вас там действительно ВВГнг 3х6мм.кв).

0
Гость2345
  
не в сети 3 года
На сайте с 03.01.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 3
5
14:32

Анатолий Белов сказал(а)
Совершенно верно, просто сработает автомат и электропроводка повреждена не будет (при условии, что у вас там действительно ВВГнг 3х6мм.кв).

Спасибо большое!