Розетки на провод сечением 4 мм2

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

2ответ(ов) в теме
Akl.nomad
  
не в сети 3 года
На сайте с 01.03.2024
Участник
Тем 1
Сообщения 1
1
07:52

Добрый день! Можно ли в одной комнате все розетки(проводом 2.5мм2) подцепить к проводу сечением жилы 4мм2. Если да , то как соединять жилы разных сечений правильно? Соответственно в щитке 16А автомат после провод с сечением 4мм2.

0
Анатолий Белов
  
не в сети 4 месяца
На сайте с 27.04.2019
Участник
Тем 1
Сообщения 209
2
11:41

Приветствую! Согласно правилам в месте уменьшения сечения проводника должен устанавливаться аппарат защиты (п.3.1.15 ПУЭ), но если защита предыдущего участка цепи может обеспечить также и защиту подключаемого проводника меньшего сечения аппарат защиты допускается не устанавливать (п.3.1.19 ПУЭ). То есть, учитывая, что цепь защищена автоматом на 16А, допускается дополнительный автомат не ставить.
Соединить можно многими способами сваркой, опрессовкой, сжимами, клеммниками, болтовым соединением, в общем как удобно и что по силам 😄