УЗО тип А

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

5ответ(ов) в теме
Михец
  
не в сети 2 года
На сайте с 05.08.2020
Участник
Тем 2
Сообщения 5
1
13:57

Здравствуйте, возник вопрос по выбору УЗО. В доме есть заземление. Стоит общее узо на всю квартиру 63 А 30 мА, тип АС. Вычитал на форумах про пульсирующие постоянные токи. Стоит ли менять УЗО на тип А, или ли заземление справится с этими постоянными пульсирующими токами? Из оборудования стиралка и кондей. И если обязательно менять, то то на сколько ампер ставить, вводной автомат 32 А.

Редакции сообщения
06.08.2020 13:59МихецПричина: не указано
0
Дмитрий Комлев
  
не в сети 2 дня
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 242
2
19:48

Здравствуйте! Такие вещи на форумах могут писать только полуграмотные специалисты, если их вообще можно так назвать.
УЗО типа АС больше всего подходит для защиты бытовых сетей, так как оно как раз и предназначено для защиты потребителей, питающихся переменным синусоидальным током. Нет совершенно никакой разницы какие бытовые приборы Вы у себя в розетку включаете от этого Ваше питающее синусоидальное напряжение постоянным пульсирующим ну ни как не станет.
Поэтому все у Вас в порядке и ничего менять не надо.

Редакции сообщения
06.08.2020 19:52Дмитрий КомлевПричина: не указано
06.08.2020 21:00Дмитрий КомлевПричина: не указано
0
Михец
  
не в сети 2 года
На сайте с 05.08.2020
Участник
Тем 2
Сообщения 5
3
22:22

Спасибо большое. А то пишут, пугают😁

0
Михец
  
не в сети 2 года
На сайте с 05.08.2020
Участник
Тем 2
Сообщения 5
4
22:24

Объясните пожалуйста, для чего тогда используют тип А? И что будет, если на корпусе стиралки появится этот пульсирующий ток?

Редакции сообщения
06.08.2020 22:53МихецПричина: не указано
0
Дмитрий Комлев
  
не в сети 2 дня
На сайте с 14.02.2018
Администратор
Тем 1
Сообщения 242
5
00:08

Ваша стиральная машина питается от синусоидального переменного тока и соответственно такой же ток протекает через УЗО, а пульсирующий переменный ток протекает только в цепях стиральной машинки от установленного в ней же преобразователя. Т.е. этот преобразователь преобразует синусоидальный переменный ток поступающий в него из Вашей электросети в постоянный пульсирующий и подает этот ток для питания узлов самой стиральной машины, а не подменяет тайно синусоидальный ток в Вашей розетке на какой то другой) Это абсолютная глупость которая не выдерживает никакой критики. Даже если по какой-то причине произойдет утечка в цепи стиральной машины с пульсирующий током эта утечка в любом случае отразиться в питающей сети, потому что ток из ниоткуда не берется, т.е. в любом случае утечка появится и в питающей сети, и на нее сработает Ваше УЗО.
Слишком много в нашей время развелось диванных экспертов, которые где то что то по верхам ухватят и не разобравшись толком в вопросе бегут на форумы и в соцсети умничать и народ пугать) Не переживайте у Вас
установленного УЗО правильного типа.
Хорошее видео на данную тему:

В видео есть некоторые недочеты, к примеру автор путает заземление с занулением, но в целом суть вопроса разъяснена подробно и доходчиво.

Редакции сообщения
29.04.2021 20:48Дмитрий КомлевПричина: Добавлена ссылка на видео