Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Здравствуйте,
Коробка дома из керамоблока, фундамент чаша бетонная, кровля: стропила деревянные, фальцевая утепленная крыша.
Изначально планировали сделать проводку в бетоном полу. "Пирог" пола таков: керамзит (в котором проходят водные и канализационные коммуникации), пролит цементным "молочком", далее Пеноплекс 100мм, в котором будет пролегать в ПВХ гофре проводка, затем сверху стяжка, далее штробы вверх по стенам в ГКЛ.
Тут пришёл технадзор и сказал, что проводку лучше сделать в потолке. Пирог такой: стропила деревянные, натяжной потолок или ГКЛ, далее штробы в ГКЛ сверху-вниз по стенам, все - в ПВХ гофре.
Мне кажется, что способ прокладки в потолке рядом с древесиной, хоть и в негорючей ПВХ гофре может быть небезопасным.
С другой стороны, если что случится под стяжкой, то вытягивать кабели будет возможно, но непросто (ни разу не пробовал, если честно) и нужно делать, наверное, распедкоробки в полу (вопросы: где, как и на сколько это будет эстетично, если будет сверху покрытие напольное).
ВОПРОС. Какой способ прокладки все же наиболее эффективный и безопасный?
Приветствую! Обычно более безопасным считают прокладку электропроводки в полу. Но вообще нет никаких статистических данных или исследований подтверждающих превосходство в этом плане одного способа над другим. Лично я предпочитаю комбинированный способ - розеточные сети под полом, а осветительные по потолку, просто потому что так удобнее, к тому же к светильникам электропроводка в любом случае по потолку идет.
Иногда прокладка электропроводки в полу невозможна из-за устройства теплого пола (что бы не допускать дополнительного нагрева кабелей и снижения их возможности охлаждаться)
Анатолий, спасибо за комментарии.
По поводу теплого пола - это отличное замечание, не думал об этом. Однако, если у нас щит в прихожей, а в прихожей будет теплый пол, то получается, что кабели вести по полу не получится, и их необходимо вести через потолок, а потом заводить на пол (что, возможно, экономически нецелесообразно)? Или стоит выделить некую "дорожку" без теплого кабеля для розеточных кабелей, где их можно провести без ущерба для их охлаждения и старения изоляции? В таком случае какое должно быт расстояние от теплого пола до ближайшего розеточного кабеля?
"Комбинированный вид" Вы имеете ввиду, что кабели розеток идут в стяжке, а кабели освещения - сразу же от щитка по стене и далее разводятся по потолку (по желобам на стропилах)?
Руслан сказал(а) какое должно быт расстояние от теплого пола до ближайшего розеточного кабеля?
Ни в одном нормативном документе я таких норм не встречал.
Руслан сказал(а)
"Комбинированный вид" Вы имеете ввиду, что кабели розеток идут в стяжке, а кабели освещения - сразу же от щитка по стене и далее разводятся по потолку (по желобам на стропилах)?Под комбинированным способом я имел ввиду, что прокладка проводки ведется смешанным образом по потолкам, полам и стенам исходя из возможности, необходимости, целесообразности, надежности и безопасности в каждом конкретном случае. Универсального решения здесь нет и быть не может.
Если под желобами вы понимаете лотки, то они вовсе необязательны. Прокладка может выполняться в в трубах, гибких металлических рукавах, коробах и т.д.
Что бы определиться со способом прокладки электропроводки который должен применяться непосредственно в вашем случае я бы посоветовал вам ознакомиться с таблицами 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ
Изучил рекомендованные Вами таблицы ПУЭ.
Выводы такие.
Поскольку у дома есть пространство между кровлей и навесным потолком, то, полагаю, что размещу всю проводку на стропилах в самогасящейся гофре под диаметр кабеля.
Кабели для розеток и под выключатели, датчики и встроенные панели управления проведу в приклеенном ГКЛ поверх керамоблока с заделкой смесью или же внутри стен из ГКЛ, собранных на металлических направляющих, также проведу кабели в самогасящихся гофрах, закрепляя их хомутами за профиль вместо устройства клипс.
В местах мокрых точек также проведу кабели внутри стен из ГКЛ, собранных на металлических направляющих, в самогасящихся гофрах, также закрепляя их хомутами за профиль вместо устройства клипс.
Как Вы полагаете, достаточно ли такого решения или что-то еще можно улучшить?
Добрый день! Нужна консультация, если возможно. Ситуация такая: каркасный дом, ванная комната, утеплитель - минвата, внутри, по стойкам фольгированный пенофол 3 мм. На пенофол к стойкам будут монтироваться ОСП плиты 9 мм, ну и на них самоклеющаяся ПВХ плитка Мне нужно сделать внутреннюю проводку. Могу ли я, от щитка (он в соседнем помещении), по потолку провести провод ВВГ НГ LS 3*2,5 и спустить его между минватой и пенофолом к розетке? Без металлических труб и гофр? Про СНИПы всё читал, знаю Нужно Ваше мнение как действующего специалиста. Либо, каким образом вообще можно сделать скрытую проводку в таких стенах? Спасибо.
Алексей, добрый вечер.
Делал нечто подобное, но в квартире - собирал перегородку из ГКЛ на металлических направляющих, внутри была каменная вата в качестве звукоизоляции, кабель ВВГнгLS 3х2.5 велся с потолка, при заведении в короб он был помещен в самозатухающуюся гофру - до сих пор все в норме и работает.
Как видно из Вашего описания, все материалы в основном горючие (по минвате тоже неясно, сопротивляется ли она горению), и соответственно необходимо все защитить от возгорания в случае пробоя изоляции.
В любом случае - в чем проблема пустить кабель в самозатухающейся серой гофре, ведь у Вас явно будет хватать пространства внутри короба (утепление толщиной меньше 50 мм, кажется, нет смысла делать)?
Можно, конечно, пропустить NYM кабель - с дополнительной изоляцией, при этом без гофры, но, как Вы справедливо отметили, что СНиПы (добавим сюда и ПУЭ) важно изучить и применять, хотя, конечно же Вам выбирать каким образом будет все реализовано в качестве скрытой проводки.
Или, если Вас не устраивает/не получается по каким-то причинам реализовать вышеописанное, то подумайте о красивой дизайнерской внешней проводке, если, конечно, дизайн интерьера позволяет (мне тут жена /она - дизайнер по декорированию интерьеров/ подсказала стили, например, прованс, шебби-шик, кантри, рустик, гранж, лофт, где будет уместна внешняя проводка, можете изучить к какому стилю Ваш дом ближе - ссылка на статью https://lavandadecor.ru/blog/chto-takoe-provans-kantri-i-shebbi-shik), то это будет максимально безопасно, и... главное без гофры :), а в металлических трубах или пластиковых выкрашенных под металл уместно будет сделать внешнюю проводку в интерьере в стиле лофт.
Желаем удачи в реализации!
Привет всем!
У меня дом блочный 14-ти этажный, И-209А. Проводка алюминиевая, не менялась с момента постройки в 1971 году.
Как провести к розеткам новую проводку я уже придумал: делаю короткие вертикальные штробы к розеткам, горизонтально пускаю в электротехническом плинтусе. Но осталось 2 вопроса.
Во-первых, вход я делаю из подъездного щитка через пространство между сантехкабиной и стеной подъезда, сразу вывожу под потолком маленького коридора (площадь 4 м кв. всего) и дальше должен тянуть линию до кухни и комнат 2 метра под потолком. Не хочу делать стандартный короб, он выглядит ужасно. Отсюда вариант - угловые кабель-каналы. Кто-нибудь делал, в них можно убрать 3 на 2.5 и 2 на 1.5 одновременно?
Второй вариант - попробовать закрепить на дюбель-хомут т-образный и прикрыть потолочным молдингом. Но тогда нужен огромный широкий молдинг, не очень красиво.
Третий вариант (вариант ли?) сделать минимальную неглубокую горизонтальную штробу (эта стена вроде бы не несущая, тонкая) и просто туда спрятать провода (либо спрятать в гофре и замазать гипсом).
Какой вариант предпочтительнее и проще?
И второе, это свет в кухню и комнату. Канал с трехжильным алюминием проложен над потолком в канале. На концам видимо подмурован, возможно смог бы расчистить и вытянуть, прицепив новый кабель 2 на 1.5. Она заведомо тоньше, поэтому точно пройдет (если удастся расковырять то, чем подмурованы концы в канале).
Кто-то делал так со светом? Что думаете?
