Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!
Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.
Добрый день! Ситуация такая: каркасный дом, ванная комната, утеплитель - минвата, внутри, по стойкам фольгированный пенофол 3 мм. На внутренних стенах пенофолмежду стоек, к стойкам будут монтироваться ОСП плиты 9 мм, ну и на них самоклеющаяся ПВХ плитка Мне нужно сделать внутреннюю проводку. Могу ли я, от щитка (он в соседнем помещении), по потолку провести провод ВВГ НГ LS 3*2,5 и спустить его между минватой и пенофолом к розетке? Без металлических труб и гофр? Про СНИПы всё читал, знаю Нужно Ваше мнение как действующего специалиста. Либо, каким образом вообще можно сделать скрытую проводку в таких стенах? Спасибо.
Приветствую! Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду говоря о том, что требования правил читали, но хотите знать мнение специалиста. Любой специалист скажет вам, что зачастую правила пишутся кровью и потому их надо соблюдать.
А правила говорят о том, что электропроводку в сгораемых перегородках следует выполнять в металле.
Вот, например, требования ПУЭ:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
А вот требования строительных правил СП 31-110-2003:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Анатолий Белов, Посмотрел массу роликов, в том числе электромонтажных организаций, где сплошь и рядом, в каркасных домах, кабель прокладывают через стойки, без металлических труб и вообще даже без какой-либо гофры, аргументируя это тем, что требования ПУЭ и строительных правил устарели. На сегодняшний день, уровень защиты (автоматы, УЗО и т.д.) намного выше времён введения этих правил и достаточно использовать просто качественный защищённый кабель (типа ВВГ НГ LS - у меня такой). Короче, тема скользкая и набившая оскомину наверное. Но вот меня коснулась и встал вопрос и как я понял, однозначного ответа не получу. Ну и на этом спасибо)
Ну вы же делаете монтаж для себя и только вам решать как будет. Монтаж по правилам - гарантия вашей безопасности. За все остальное нести ответственность только вам, с автора какого то ролика на Ютубе вы потом спросить не сможете.
Кабель проложенный в сгораемом основании сам по себе, в нормальных условиях, опасности не представляет. Но, например, решите вы повесить что нибудь на стену, вкрутите саморез и попадете в кабель, произойдет КЗ, что тогда будет внутри вашей перегородки происходить?
Ну а защита УЗО от пожаров - вообще бессмыслица. Оно защищает только от замыканий на защитный проводник или стороннюю проводящую часть.
